Bonsoir.
Mauvaise nouvelle donc... puisque la procédure Mitsubishi ne permet pas de résoudre la panne par le changement de la Power board. sad
Je reprendrai le dossier ce soir.
En attendant et suite à la remarque de JIMA : est-ce que Mitsubishi ou le vendeur de la carte confirment la compatibilité de cette nouvelle carte avec les 2 cartes d’origine ("noise filter" et "control PC") ?
08 janvier 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

- un ci "4 broches" ? Peut-être un optocoupleur.
- D30 passante dans les 2 sens ? faudrait retester avec une broche dessoudée pour isoler du reste du circuit.

Bon, je vois les 2 circuit intégrés de puissance (IPM + PFC) avec en plus un grand circuit enrobé de résine noire (à côté de C12).
Je pense que vous avez déjà tenté beaucoup... au temps passé, on a largement dépassé le prix de la carte. tongue
Bonne soirée.
07 janvier 2020 à 22:42
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour à tous.
Une petite photo pour ceux comme moi qui n'ont pas la carte sous les yeux (c'est bien celle-ci avec les 3 condo alignés ?).
Je ne crois pas trop à un faux contact U ou V ou W du compresseur, Rops aurait entendu le compresseur grogner, non ?

Sans odeur de brûlé, la panne sera sans doute bête, genre soudure froide...
Partir à la pêche avec une bonne loupe et refaire toutes celles qui semblent douteuses. sad

Pour JIMA, j'aurais quelques petites questions par curiosité :
- HIC ? Est-ce une UC de la carte de puissance ? de la carte de contrôle ?
- les sorties des transfo CT1 et CT2 sont-elles traitées sur place ou transmises à la carte de contrôle ?
- des précisions sur la nature électrique du signal "passage par zéro" transmis de la carte PFC vers celle de puissance ?
- idem pour les 2 autres signaux "5Vdc pulse wave" envoyé/reçu entre la carte de puissance et celle de contrôle ?

Merci pour ces éclaircissements éventuels.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
power board clim Pitsubishi

07 janvier 2020 à 12:15
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
De mon côté, j'ai découvert un manuel de service de Mitsu, pas des plus clairs je trouve.
Citation :
Est-ce que le choix de changer la Power Board en premier est le plus judicieux ?
Il me semble, d'après la page 62 du manuel, que c'est la seule cause possible hormis les câbles entre carte, mais...
Citation :
Sur le capot de la clim UE se trouve le schéma élec général et les codes pannes.
Pour ce cas il est indiqué :
ITEM : Stop due to high-pressure protection
POSSIBLE CAUSES : 1. There is a short cycle at the outdoor unit.
Avez-vous levé le doute sur cette incohérence vs le manuel ? La confirmation qu'il n'y a pas de "high pressure switch" ajouté (cf page 3, 10).

N'y a-t-il pas une hotline ou un support/mail chez Mitsu pour confirmer ?
(pour ma LG, j'ai pu contacter un numéro dédié).
06 janvier 2020 à 11:58
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Au fait, elle coûte combien ici cette carte ?
Là-bas elle serait à 140 $ https://www.yoycart.com/Product/539332140414/
05 janvier 2020 à 18:24
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Pour comprendre les signaux (utilité ?) faudrait les datasheets des circuits...

Est-ce que l'IPM est bien un PS21244-A comme indiqué dans la nomenclature page 10 ?
Si oui, il s'agit d'un circuit Mitsubishi, son datasheet ne semble pas en accès direct. sad

https://www.ariat-tech.com/parts/Mitsubishi%20Electric%20Semiconductor/PS21244-A

Pas cherché pour le Power Factor Controler: PS51259-A
05 janvier 2020 à 18:10
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Pour Rops-rep37,
OK que votre secteur peut descendre à 218Vac... donc en théorie impossible de dépasser 308 Vdc (à confirmer sur LD2/LD1). Vos "315Vdc" ne seraient pas liés à un problème électronique.
Si les tensions d'alimentation DC sont conformes, l'automatisme devrait accepter...

Les 2,7 Vdc mesurés sur le signal "zero cross" montrent qu'il pourrait s'agit d'un signal d'amplitude 5V et de forme quasi carrée.
Cela ne me choque pas étant donné le nom de ce signal. A confirmer par ceux qui connaissent Mitsubishi.

Toujours avec la masse en broche 5, quelle tension Vdc sur la broche 1 de CN2 ? (2,7Vdc aussi ?)
Quelle tension Vdc sur la broche 2 de CN4 ? (masse sur sa broche 1)

PJ1 : descriptif des signaux de CN2
PJ2 : séquence normale de démarrage
(le compresseur doit démarrer en même temps que le clac de la vanne inverseuse).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 682664 sans titre 1sans titre 3.bmp

05 janvier 2020 à 14:28
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour, merci à "invité" pour ses explications. Vous avez suivi les pistes du PCB ? Si vous avez un schéma à poster ce serait super !
05 janvier 2020 à 10:36
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

A ce stade et au vu de ce qui précède, le manuel de service dit "changer la Power Board";

Si rien ne "sent le chaud", à distance et sans expérience de cette carte et sans son schéma, je me sens pas trop d'attaquer au niveau composants. sad

Juste pour info :
Citation :
réponse 6 :
J'ai fait le test pg81 "check of power supply".
J'ai bien le 230V sur les borniers.
J'ai bien le 230V sur la Noise board.
Sur le connecteur CN801 qui est l'entrée de la tension sur la Control P.C board et j'ai 306V DC à la mise sous tension, puis je passe à 315VDC quand avec la télécommande je démarre UI avec le mode Chaud.
D'après la doc je devrais avoir 325V DC.
Est-ce que la valeur 315V est trop faible ?
Effectivement le manuel donne 325 Vdc mini (§Check of power supply page 81 et §Outdoor power board page 101).

La théorie confirme ces 325V (325 Vdc = 230Vac x racine de 2).
Je pense qu'il y a ici un problème si vous mesurez que 315 Vdc avec au moins 230Vac en amont.
04 janvier 2020 à 19:41
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

D'après la page 62, les 5 flashs n'ont pas la même cause s'ils sont vus sur Led1 ou sur Led2.
Reste donc à faire confirmer la séquence Led1/Led2 de visu et aussi sur le manuel de maintenance.

Faute de quoi, risque de se tromper de carte.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sans titre 3

04 janvier 2020 à 11:01
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Ne connaissant pas du tout Mitsubishi, je serais d'avis de faire avec les procédures.

Avez-vous suivi la procédure page 88 "a) How to check inverter/compressor" ?

Faut débrancher le compresseur et mesurer les 3 tensions en phase U-V, U-W, V-W => ?
Est-ce que la séquence led1/led2 change en débranchant le compresseur (voir page 66) ?
03 janvier 2020 à 22:37
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

J'ai déjà fait appel à mon assurance habitation dans ce genre de problème. Selon le niveau d'assurance ils peuvent faire où conseiller pour faire, mandater un expert si besoin... A voir avec votre assureur.

Habituellement tout part d'une lettre recommandée A/R à l'installateur dans laquelle vous pourriez rappeler votre expérience positive avec l'ancienne installation, sa rénovation, la pose des silencieux (reconnaissance et prise en prise en charge par l'installateur), les faits qui vous font douter de la résolution du problème et craindre pour la pérennité de votre chauffage/clim.

Est-ce un défaut d'origine ? Un problème de dimensionnement, d'installation ?
L'utilisateur n'est pas sensé chercher tout seul...
Ce qui n'empêche pas d'échanger ici. tongue
03 janvier 2020 à 13:40
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit sur le forum Climatisation

Avec les brouillards givrants, j'en ai profité pour faire des relevés sur un cycle d'environ 3/4 d'heure qui finit par un dégivrage, voici les photos correspondantes.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
cycle clim 10h08cycle clim 10h24cycle clim 10h38cycle clim 10h46

03 janvier 2020 à 12:31
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour et meilleurs vœux aussi ici.

N'utilisant la PAC qu'en ponctuel, je n'ai pas de point de comparaison concernant la régulation.
Cependant, cette mauvaise tenue de la consigne (sans doute liée à un manque de puissance) me parait être une conséquence des anomalies constatées par ailleurs.

Ce dysfonctionnement est délicat car l'installation fonctionne mais mal et le délai de garantie court... Personnellement, je prendrais date pour qu'un litige soit ouvert dans les temps par votre assurance.

De mon côté, je poursuis mes découvertes grâce à l'appli A/C Smart Diagnosis utilisée comme vous me l'avez indiqué avec le code 57. J'ai pris des points de mesures sur un cycle qui finit par un dégivrage (~45 min), des courbes sont donc traçables, à la main.

Remarque peut-être utile au niveau des bruits de l'UE : elle reste très discrète pendant la chauffe, et lors du dégivrage, les ventilo sont arrêtés, seul le compresseur tourne ce qui permet d'identifier son bruit.
En fin de dégivrage, j'ai tout arrêté et là, gros "pschitt" de détente audible devant l'UI, je ne sais pas d'où provient ce fort bruit ponctuel qui semble normal.
03 janvier 2020 à 11:48
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit sur le forum Climatisation

Premier dégivrage vécu en direct. tongue
Côté UI : le volet s'est mis en position quasi fermée, orienté vers le plafond, comme au démarrage du chauffage lorsque l'UI attend l'UE.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dégivrage climatisation defrost

31 décembre 2019 à 16:31
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ben oui quand ils n'ont "pas le choix", ils aspergent en permanence. shocked
Sérieux, je pense qu'il faut faire avec : ce matin température négative et brouillard givrant.
Le volet intérieur s'est refermé après 40 minutes, ventilation douce vers le plafond, j'ai donc assisté à mon premier dégivrage, l'UE fumait bien. sweat
31 décembre 2019 à 15:45
forum consulter ce sujet Traitement hydrophobe échangeur extérieur sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Le givre, la glace peuvent être catastrophiques pour les avions, il suffit donc de voir quelles solutions sont mises en œuvre. tongue

https://www.lavionnaire.fr/DegivrageIntro.php
Citation :
Systèmes qui diffusent un liquide de dégivrage au travers de micro pores sur les bords d'attaques des surfaces portantes pour empêcher la glace de se former et/ou d'adhérer. Système TKS (Tecalemit-Kilfrost Sheepbridge Stokes)

30 décembre 2019 à 18:54
forum consulter ce sujet Traitement hydrophobe échangeur extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour.
A propos des bandes visibles sur la photo (rép 48)
Exactement le même phénomène visible et normal sur mon UE 3.5kW.
Sa hauteur est divisée en 3 bandes :
- 1 bande givrée en bas
- 1 bande non givrée au milieu
- 1 bande givrée en haut.
30 décembre 2019 à 11:10
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci pour ce retour Chewee, bravo vous avez évité le changement de carte préconisé dans la procédure LG.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
error ch67 climatisation LG

30 décembre 2019 à 10:56
forum consulter ce sujet Pannes CH05 et CH67 sur climatisation LG sur le forum Climatisation

Les insonorisants divers peuvent aider, mais faudrait trouver la cause racine.

Dommage que l'appli LG A/C Smart Diagnosis ne soit pas utilisable. LG pourrait-il confirmer ou pas cette incompatibilité ? (mes relevés ne devaient pas pouvoir servir de comparaison puisque clim au R32 ici).

A l'occasion, pourriez-vous faire le point sur le dysfonctionnement principal actuel en chauffage ?
29 décembre 2019 à 23:02
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pour Lagass, mon monosplit LG fonctionnant bien, il ne me motive pas beaucoup pour mieux comprendre son fonctionnement.
J'ai pris connaissance de vos interrogations et des réponses apportées jusqu'ici, une mine d'informations. shy

Où en êtes-vous ? Des nouvelles d'Adel ?
29 décembre 2019 à 18:37
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour,
A 10'12" les causes de bruits anormaux au compresseur :
https://youtu.be/vVJ2p7NEB8g?t=612
27 décembre 2019 à 10:43
forum consulter ce sujet Enregistrements audio bruit des clims réversibles sur le forum Climatisation

Bonjour Invité frigoriste, merci pour ce retour d'expérience. Je retiens l'importance de tester au multimètre le compresseur et autres ventilateurs avant de remettre en service sauf peine de griller une carte.
26 décembre 2019 à 10:48
forum consulter ce sujet Climatisation Altech affiche défaut P6 sur le forum Climatisation

Bien noté la sortie du mode install par RESET.

Trop de données avec un multisplit ? Je pense pas, car comme le diag audio est émis par le split visé, il devrait ne renvoyer que les données UE plus les siennes, non ?

Pour lever le doute sur le bon fonctionnement de la touche DIAGNOSIS (5s), on peut visionner la LED infra rouge via l'écran d'un appareil photo ou smartphone. La mienne envoie bien un flash au bout de 5s d'appui.

Cette manip m'a d'ailleurs permis mieux comprendre le fonctionnement de ma télécommande :
- Elle ne transmet qu'au "relâcher" des touches (inutile donc d'appuyer comme un sourd ;-)
- La télécommande semble pourvue d'un microphone qui capte le "bip bip" émis par l'UI, l'écran de la télécommande pourrait alors être mis à jour (niveau de ventilation par ex), à confirmer.
23 décembre 2019 à 12:42
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Citation :
Pour savoir si c'est la carte ou le moteur qui a un problème ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bldc motor check

21 décembre 2019 à 19:02
forum consulter ce sujet Pannes CH05 et CH67 sur climatisation LG sur le forum Climatisation

Merci de nous tenir au courant pour la suite.
20 décembre 2019 à 18:01
forum consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur LG modèle E18EM monosplit sur le forum Climatisation

Pour info, sur le même monosplit mais fabriqué peut-être 2 ans plus tôt, un ami m'a dit qu'il n'obtenait pas le diag audio, je ne sais pas pourquoi.

En démontant l'UE (toute neuve, toute belle :-), j'ai vu le connecteur qui devrait servir au PSWMOZ3, ouf !...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
groupe extérieur clim LGconnecteur PSWMOZ3

20 décembre 2019 à 17:57
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Merci Lagass ! Effectivement il y a un peu plus d'info (obtenues ici en mode ventilation).
P. S. : comment sort-on du code 57 ? J'ai quitté en ré-appuyant sur reset, mais avec effacement de l'heure de la télécommande ;-)

clim LG en mode ventilation

20 décembre 2019 à 17:31
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour, voici ce que dit l'appli LG.

code erreur CH 05 sur climatisation LG

20 décembre 2019 à 15:15
forum consulter ce sujet Pannes CH05 et CH67 sur climatisation LG sur le forum Climatisation

Merci pour l'info. Une régulation buguée, j'ai déjà donné. tongue
Pour Dagm, votre régulation a pourtant bien fonctionné pendant 8 ans ?
19 décembre 2019 à 23:21
forum consulter ce sujet Problème régulation PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Pour Lagass, pour éviter mon hors sujet voir question 5708 réponse 15.
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
19 décembre 2019 à 23:00
forum consulter ce sujet Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire sur le forum Climatisation

Pour Lagass,
Appli LG AC Smart Diagnosis, gratuite et sans code.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lge.android.rac.buzzer&hl=fr

Pour info, la transmission des données de l'UI vers le smartphone se fait par audio, via le microphone. Ils sont trop forts ces Coréens. biggrin

appli LG AC Smart Diagnosis

19 décembre 2019 à 22:56
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour Lagass.
Avec la mienne l'appli LG Diagnosis donne déjà ces infos, j'espère avoir le tracé de courbes avec le PSWMOZ3, mais ça commence mal avec le vendeur qui repousse la livraison jusqu'à fin janvier pour cause de rupture de stock. sad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diag appli Diagnosis clim LG

19 décembre 2019 à 15:39
forum consulter ce sujet Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les marques (sérieuses) doivent fournir toutes les informations nécessaires au particulier et au technicien dans leurs :
- manuel d'utilisation
- manuel d'installation / entretien
- manuel de service ou dépannage
- voire appli spécifiques...

Si c'était pour moi, je rechercherais sur le web tous ces manuels concernant la PAC.
C'est ce que j'ai fait pour la mienne (toute récente) avant même que les pannes arrivent (déformation professionnelle tongue).
19 décembre 2019 à 15:23
forum consulter ce sujet Problème régulation PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Désolé, n'étant pas technicien Atlantic, je ne peux pas vous aider sur ce matériel en particulier mais uniquement sur la démarche logique.
18 décembre 2019 à 22:42
forum consulter ce sujet Problème régulation PAC Atlantic sur le forum Climatisation

La LED infra-rouge, il va de soi ;-)
18 décembre 2019 à 22:38
forum consulter ce sujet Clim Kryster ne marche plus à cause de sa télécommande sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Ma réponse : déjà vérifier sur l'écran de votre smartphone que la LED de votre télécommande s'allume bien en la filmant lors de l'appui sur M/A.
18 décembre 2019 à 22:36
forum consulter ce sujet Clim Kryster ne marche plus à cause de sa télécommande sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Effectivement Lagass n'a pas reprécisé son installation, sauf erreur de ma part,
Citation :
C'est une LG MU5M40.UO2 avec 3 x splits PM09SP et 2 x PM05SP

Sifflement bouteille anti-coup de liquide
18 décembre 2019 à 22:29
forum consulter ce sujet Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire sur le forum Climatisation

Bonjour,
Avec une sonde extérieure et une v3v, la régulation fonctionne sur le principe d'une loi d'eau.
Cette loi permet de calculer la temp de départ de consigne. La régulation commande la v3v pour obtenir une temp de départ égale à sa consigne.

Pour valider la fonctionnement de la régulation et de la v3v, il faudrait faire afficher la temp de départ et sa consigne et vérifier que les 2 sont bien égales.
Cordialement.
18 décembre 2019 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème régulation PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour,
J'aurais tendance à croire que l'isolant des tuyaux continue à isoler tout comme la combinaison d'un plongeur, non ?
Les températures mesurées par LG AC SMART DIAGNOSIS sont-elles affectées ?
18 décembre 2019 à 18:07
forum consulter ce sujet Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Sans doute avez-voulu dire section de la PE (terre). Concernant la mesure du THD, j'imagine qu'elle n'a pas pu être faite.
Merci pour ce retour et de ceux à venir éventuellement.
Cordialement.
17 décembre 2019 à 20:00
forum consulter ce sujet Groupe extérieur PAC General qui siffle et fait siffler le compteur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Juste pour dire à Charly qu'ici Dom contribue à faire du dépannage niveau composants.
Un technicien d'aujourd'hui n'est pas formé pour cela, quand il change une carte c'est déjà bien je pense, car vu l'intégration de nos clim cet échange standard c'est un gros bazar qui prend du temps, demande une rigueur minimale pour déposer/reposer sans erreur ni oubli...
Votre mésaventure m'étonne à peine, bonne continuation.
15 décembre 2019 à 18:07
forum consulter ce sujet Court-circuit clim réversible General sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il faudrait un minimum d'explication pour qu'un retour négatif sur une marque soit utile :
- quelle référence du modèle ?
- quelle installation ?
- quelle utilisation ?
- quel âge ?
- quelle(s) panne(s) ?
Cordialement.
14 décembre 2019 à 12:02
forum consulter ce sujet Avis fiabilité climatisation réversible Altech AE27 sur le forum Climatisation

Citation :
Les filtres anti-parasite ou une bobine de d'isolement n'éviterait pas que cela se répande sur votre réseau électrique
Ma clim neuve me donne toute satisfaction, certes elle pollue mon installation, mes voisins, le réseau... mais je ne suis pas sensé le savoir et n'ai pas les contraintes d'un industriel à respecter. tongue
12 décembre 2019 à 12:11
forum consulter ce sujet Groupe extérieur PAC General qui siffle et fait siffler le compteur sur le forum Climatisation

Citation :
si c'est avéré, est ce qu'un filtre anti-parasite ou une bobine d'isolement réglerait...
Ces filtres existent pour les variateurs industriels, ce sont des composants volumineux et couteux qui permettent aux gros abonnés de respecter des contraintes de pollution.
Si c'est avéré, je dirais qu'une carte "conforme" serait moins couteuse ?
12 décembre 2019 à 11:58
forum consulter ce sujet Groupe extérieur PAC General qui siffle et fait siffler le compteur sur le forum Climatisation

Pour une comparaison éventuelle, je viens de faire un contrôle de ma clim LG 3,5 kW:

Clim à l'arrêt, la tension 230V est "propre" avec un THD-F mesuré de 1,5% (taux de distorsion harmonique de la tension vs fondamental).

@1 kW mesuré pour la clim, THD-F= 47% (taux de distorsion harmonique de son courant vs fondamental)
@0,5 kW le THD-F monte jusqu'à 67%

Conclusion : ces mesures montrent que ma clim neuve (et que je n'entends pas siffler) est notablement polluante pour le réseau électrique. Il serait intéressant de contrôler de la sorte la clim de Cornflex qui arrive à faire siffler un tableau électrique distant...
12 décembre 2019 à 11:37
forum consulter ce sujet Groupe extérieur PAC General qui siffle et fait siffler le compteur sur le forum Climatisation

Citation :
Quel est le nom de cet appareil ? Mon électricien arrive à trouver pas mal d'outils de son côté du coup, c'est peut être envisageable.
Il s'agit d'un analyseur de réseau, par expérience, sans formation ça risque d'être compliqué.
Citation :
La carte électronique de l'UE aurait pris un coup et elle fonctionnerait mais de façon dégradée. En effet, c'est aussi une possibilité. Dans ce cas, sa dégradation serait elle capable de produire cet effet jusqu’à être amplifié en dehors de l'UE seule
Oui, car si la panne partielle est avérée, il s'agit d'un courant électrique pollué qui parcourt toute votre installation électrique, de la clim (qui le crée) en passant par le tableau électrique et remonte sur le réseau public...
11 décembre 2019 à 17:36
forum consulter ce sujet Groupe extérieur PAC General qui siffle et fait siffler le compteur sur le forum Climatisation

Bonjour Mp,
Et si vous remettiez la consigne un peu plus fort (comme avant) ? Le phénomène disparait-il ?
11 décembre 2019 à 15:02
forum consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur LG modèle E18EM monosplit sur le forum Climatisation

Bonjour Cornflex,
Faute de réponse je suppose qu'il y a bien un composant (lequel ?) du tableau électrique qui vibre à la même fréquence que le bruit de l'UE.

Je pars de l'hypothèse que l'UE se serait mis à tirer un courant pollué qui n'est pas suffisamment filtré (par l'UE) puisqu'il arriverait à faire vibrer quelque chose dans le tableau électrique, ce qui est anormal.

Alors que faire ? Sur un plan électrique il est possible de le confirmer grâce à un appareil spécifique mais en général un électricien du bâtiment n'a pas cet outil.

Que faire si cette mesure électrique était confirmée et sans que la consommation électrique ait anormalement augmenté ? Déjà bien vérifier que la prise de terre de la clim est correcte. La carte électronique de l'UE aurait pris un coup et elle fonctionnerait mais de façon dégradée. Dans ce cas, sa durée de vie risquerait d'être réduite et son remplacement à prévoir.
11 décembre 2019 à 14:38
forum consulter ce sujet Groupe extérieur PAC General qui siffle et fait siffler le compteur sur le forum Climatisation

forum consulter ce sujet Recherche carte électronique T2WL3V450 pour clim Mitsubishi MFZ-KA25VA E1 sur le forum Climatisation